Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
请教大家一个问题:
我正在用查表法模拟一个竖直圆管的对流换热,各物性是随着温度而变的。
算完case后,我发现了一个奇怪的现象:
内部场设为uniform 298.15K;图中蓝色面是入口,设为fixedvalue 298.15K; 绿色段是绝热壁面,初始温度设在298.15K,热流密度为0,算出结果的温度大概在302K; 黄色段是恒定热流密度的加热段;
按理说入口段的壁面没有加热,温度应该跟入口一样吧?但是却上升了四度左右??
不知道什么原因,还望指点,谢谢。
请问您绝热壁面的类型,设置的是哪个啊
externalWallHeatFluxTemperature,将q设为0.
不过我用这个BC加恒定热流密度,后处理用wallheatflux计算,发现有个min/max区间,integral的值比应该注入的能量少0.3W(48.8W VS 48.5W),不知道这是否正常。
1/3
2019年2月26日 04:05