已定时 已固定 已锁定 已移动 Fluent
13 帖子 4 发布者 9.6k 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • 深蓝深 离线
    深蓝深 离线
    深蓝
    写于 最后由 李东岳 编辑
    #1

    我想要模拟室内置换通风的温度速度场的分布情况,几何模型很简单,如图1所示。我使用的模拟工具是fluent和airpak。湍流模型选用的标准k-e模型、RNGk-e模型、室内零方程湍流模型(都有试过),空气密度设为不可压理想气体、Boussinesq模型(都有试过),墙面边界条件为固定热流密度,人员和电脑边界条件为固定热流密度,风口入口边界条件:速度=0.2m/s,温度=20度,湍动能=4.25%,水力直径=0.58m,回风口边界条件试过自由出流、压力出口。使用SIMPLE、SIMPLEC算过,压力采用PRESTO!,其他都是二阶迎风精度(一阶的也试过)。网格采用ICEM的结构网格,数量20万、50W、80W,后来也考虑过Y+值。

    我的问题是,我现在不管怎么处理都收敛不了,尝试过调温度、密度的松弛因子都不收敛,而且收敛残差值都类似,都是先下降,然后上升,再不断振荡下去,我使用airpak建立相同模型,残差也是类似结果。如图2。

    这个问题卡了我快两个月,找了各种原因都不行,请大家帮帮找找原因,谢谢大家了。
    我的模型传到网盘上了:链接: https://pan.baidu.com/s/1-glgZNYdPPbJ-xnvyuH_GQ 提取码: tmun

    图2.png

    TIM截图20190401221152.png

    1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 离线
    李东岳李 离线
    李东岳 管理员
    写于 最后由 李东岳 编辑
    #2

    说一下你灯、回风口、电脑人员桌子的边界条件,很有可能是边界条件的问题

    http://dyfluid.com/index.html
    需要帮助debug算例的看这个 https://cfd-china.com/topic/8018

    1 条回复 最后回复
  • A 离线
    A 离线
    a602657563
    写于 最后由 编辑
    #3

    建议列表表示下边界条件设置,实在不行可以试试CFX,它有个Openning 出口边界,对不可压缩稳态问题收敛性较好。

    1 条回复 最后回复
  • 仲 离线
    仲 离线
    仲阳
    写于 最后由 编辑
    #4

    您好!请问您的问题有解决了嘛?我在模拟置换通风的过程中也遇到了该问题。

    1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 离线
    李东岳李 离线
    李东岳 管理员
    写于 最后由 编辑
    #5

    这个要是能提供网格,我可以用openfoam试试

    http://dyfluid.com/index.html
    需要帮助debug算例的看这个 https://cfd-china.com/topic/8018

    仲 1 条回复 最后回复
  • 仲 离线
    仲 离线
    仲阳
    在 中回复了 李东岳 最后由 编辑
    #6

    @李东岳 链接:李老师,您好!这是我的msh以及case文件
    https://pan.baidu.com/s/1NR7js6Lmw1W5_0VoLwr0Jg?pwd=11kt
    提取码:11kt
    --来自百度网盘超级会员V4的分享

    李东岳李 1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 离线
    李东岳李 离线
    李东岳 管理员
    在 中回复了 仲阳 最后由 编辑
    #7

    @仲阳 好像你不是楼主。fluent的设置我不会看。你那个要设置的话,恐怕要说一下边界条件风速啥的。

    http://dyfluid.com/index.html
    需要帮助debug算例的看这个 https://cfd-china.com/topic/8018

    仲 1 条回复 最后回复
  • 仲 离线
    仲 离线
    仲阳
    在 中回复了 李东岳 最后由 编辑
    #8

    @李东岳 李老师,下面是我的边界条件的设置
    进风口:速度入口0.5m/s,温度26℃,湍流强度4%,水利直径0.266m
    回风口:压力出口(标准大气压),温度26℃
    壁面:常壁温/固定热流密度都有试过
    使用SIMPLE,压力采用PRESTO!,其余项是二阶迎风精度。
    网格采用ICEM的结构网格

    李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 李东岳李 离线
    李东岳李 离线
    李东岳 管理员
    @仲阳 这个网格用openfoam转化出错了 :135:

    http://dyfluid.com/index.html
    需要帮助debug算例的看这个 https://cfd-china.com/topic/8018

    1 条回复 最后回复
  • 仲 离线
    仲 离线
    仲阳
    在 中回复了 李东岳 最后由 编辑
    #11

    @李东岳 好的好的 谢谢李老师 我再研究一下

    深蓝深 1 条回复 最后回复
  • 深蓝深 离线
    深蓝深 离线
    深蓝
    在 中回复了 仲阳 最后由 编辑
    #12

    @仲阳 迟复为歉,我的方法是修改壁面普朗特数为0.005,参考张腾飞论文的论文:ZHANG T T, ZHOU H, WANG S. An adjustment to the standard temperature wall function for CFD modeling of indoor convective heat transfer[J]. Building and environment, 2013, 68: 159–169. 如果有问题可以进一步与我联系,乐意回答,我已经给你发送邮件。

    仲 1 条回复 最后回复
  • 仲 离线
    仲 离线
    仲阳
    在 中回复了 深蓝 最后由 编辑
    #13

    @深蓝 感谢感谢!